首页 > 资讯 > 严选问答 >

88干瓦要用三相多少平方的电缆

2025-09-11 09:34:18

问题描述:

88干瓦要用三相多少平方的电缆,求大佬赐我一个答案,感谢!

最佳答案

推荐答案

2025-09-11 09:34:18

88干瓦要用三相多少平方的电缆】在实际工程中,选择合适的电缆规格是保障用电安全和设备正常运行的重要环节。对于三相负载为88千瓦的设备,合理选择电缆截面积至关重要。以下是对88千瓦三相用电所需的电缆规格进行总结,并提供参考表格。

一、基本参数说明

- 功率:88 kW

- 电压:380V(三相四线制)

- 功率因数(cosφ):一般取0.85

- 电流计算公式:

$$

I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos\phi}

$$

其中:

- P = 功率(kW)

- U = 线电压(V)

- cosφ = 功率因数

代入数值计算:

$$

I = \frac{88}{1.732 \times 380 \times 0.85} ≈ 144A

$$

因此,88千瓦三相负载的额定电流约为144安培。

二、电缆选型原则

电缆的截面积应根据以下因素综合考虑:

- 电流承载能力:电缆长期允许通过的最大电流。

- 电压降:线路长度较长时需考虑电压损失。

- 敷设方式:如穿管、直埋、架空等影响散热效果。

- 环境温度:高温环境下电缆载流量会下降。

三、推荐电缆规格(铜芯)

电缆规格(mm²) 长期允许电流(A) 适用场景
3×16+1×10 95 短距离、轻负荷
3×25+1×16 125 中距离、中等负荷
3×35+1×16 160 中长距离、较重负荷
3×50+1×25 210 长距离、大功率负载

> 注:以上数据基于铜芯电缆,环境温度为25℃,空气中敷设。

四、建议与注意事项

1. 优先选用3×35+1×16或3×50+1×25:对于88千瓦的三相负载,建议选择35平方或更大规格的电缆,以确保安全性和稳定性。

2. 考虑线路长度:若线路较长(超过50米),建议使用更大截面的电缆,以减少电压降。

3. 咨询专业电工:实际选型还需结合现场条件、敷设方式及负载性质进行调整。

4. 注意电缆材质:铜芯电缆比铝芯电缆导电性能更好,但价格较高。

五、总结

88千瓦的三相负载,通常需要选择3×35+1×16或3×50+1×25的铜芯电缆,以满足电流承载能力和安全性要求。具体选择应结合实际工况,必要时请咨询专业电气工程师,确保系统稳定、安全运行。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。